用电负荷计算常用公式

[复制链接]
发表于 2018-12-8 21:05:24 手机版 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 46659 于 2018-12-9 11:37 编辑

首先,要区分三相用电设备呢,还是单相用电设备;是电感性电器呢?还是纯电阻电器?
1)三相交流电1KW几个电流?感性负载是多少?
答;I≈P/√3/U/Cos¢,电压0.38KV,感性负载功率因数Cos¢考虑0.8,I≈1/√3/0.38/0.8≈1.9A
如果是电动机,还需要查看电动机的名牌上有电机的效率,一般电机效率0.90-0.95,新型电机有可能在0.93以上。这时,这个电流的计算就是;I≈1/√3/0.38/0.8/0.93≈2A,这个也就是电工常用的经验公式数据,一个千瓦等于二个电流的说法。
2)纯电阻负载1KW是多少电流?
答;纯电阻负载。去掉功率因数就是,I≈1/√3/0.38≈1.52A
3)单相交流电1KW几个电流?感性负载是多少电流?
答;I=P/U/Cos¢,如果电压选择普通民用电压220V,感性负载考虑功率因数Cos¢,民用一般考虑0.85那么,I=1/0.22/0.85≈5.34759A
4)纯电阻负载1KW是多少电流?
答;纯电阻负载。去掉功率因数就是,I=1/0.22≈4.545454A
说明;电压等级按照三相0.38KV,单相0.22KV计算;也可以按照变压器额定输出电压,三相0.4KV,单相0.231V。这样的话,计算出来的电流数值相对小些,看你怎么选择的问题。
10KV/0.4KV的电压,1KVA变压器容量,额定输入输出电流如何计算;
我们知道变压器的功率KVA是表示视在功率,计算三相交流电流时无需再计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I那么,I低=Sp/√3/0.4=1/0.6928≈1.4434也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为1.4434A,根据变压器的有效率,和能耗比的不同而选择大概范围。高压10KV输入到变压器的满载时的额定电流大约为;I高=Sp/√3/10=1/17.32≈0.057737也就是说1KVA容量的变压器高压额定输入电流为0.05774A。